Ekaterina_99
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Есть склад огнеопасных химических реактивов (ОХР). Проектом предусмотрена вытяжка, объединенная с другими складскими помещениями. Заказчик хочет сделать отдельную вытяжку. Класс опасности 3-4. В СП 302.1325800.17 п.6.24 написано, что помещения для хранения АХОВ 3, 4 и 5 групп должны быть обеспечены постоянно действующей механической вытяжной вентиляцией. Получается, как такового запрета на объединение с другими помещениями нет. И больше нигде их я не нашла. Но смущает "постоянно действующая". Должна ли она быть независимой в таком случае от других помещений? Помогите, пожалуйста, с этим вопросом.
ИОВ
Судя по п.п. 6.1 и 6.2 СП 302 сообщение между собой воздушных сред в разных помещениях не допускается. А Вы хотите объединить их общей системой воздуховодов - это противоречит указанным пунктам.